xx公司工作负责人张xx,带领工作班成员李xx、王xx、孙xx、吴xx、刘xx到220kV清山变电站开展:“110kV青大线172断路器及线路电压互感器预试;1726隔离开关小修”的工作,计划工作时间:2019年7月5日8时0分至7月6日20时30分,变电站内隔离开关均为电动操作机构;xx公司签发人朱xx、运维单位会签人高xx、工作许可人邓xx。

此项工作,应选得那种工作票()
带电作业工作票
厂站第一种工作票
厂站第二种工作票
厂站第三种工作票
在办理工作票时正确的做法是()
工作许可人邓xx可以签发该项工作的工作票
工作许可人邓xx可以担任小张的工作班成员
工作票签发人朱xx可以担任小张的工作班成员
张xx可以签发工作票
计划工作时间栏正制写的是()
自2019年7月5日8时0分至至7月6日20时30分
自2019年07月05日08时00分至07月06日20时30分
自2019年7月5日00分至7月6日20时30分
自2019年07月05日0时00分至07月06日2时45分
关于工作延期的要求,以下不正确的是()
紧急抢修工作票不能延期
办理延期不需要经工作许可人同意
如需再次办理延期,须将原工作票终结,重新办理工作票
第一种工作票应在工作批准期限前2h申请(特殊情况除外)
在工作期间,以下说法正确的是()
张xx返回工作现场,与临时工作负责人进行交接后告知工作许可人,无需再告知工作班成员
工作中需要增加工作任务,因无需变更安全措施,张xx只需征得工作许可人同意,在原工作票上增加工作任务,并签名确认即可
因工作需要增加工作班成员2名,张xx应报工作票签发人朱xx批准,并与工作许可人办理“工作班人员”变更手续
张xx因故需要离开现场,指定实习人员刘xx临时代替,两人进行交接手续后告知工作许可人和工作班成员
工作需会签人高xx的安全素任是()
该工作票中,“应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板”栏填应填写()
在110kV青大线172断路器和1726隔离开关之间装设一组三相短路接地线
在110kV青大线线路电压互感器引流线上装设一组三相短路接地线口
17210
17260
17267
对于以下忧法,错误的是()
办理工作间断后,工作许可人和负责人应分别保管好各自的工作票
若该站为无人值班站,工作票间断后次日复工时,经工作许可人和负责人双方电话确认后,可电话许可
工作票应至少提前一天送达运行部门值班负责人
工作负责人应在办理工作许可手续后要求许可人“以手触试”
全部作业结束,作业人员散高现场后、办理作业经结前,任何人员未经()许可,不得进入工作现场
朱xx
高xx
邓xx
张xx
110V电压等级的设备作业安全距离是()
5米
1.5米
1米
0.7米
根据工作终结要求,下列哪种说法正确()
工作负责人所持工作票上盖“工作票终结”印章
全部作业结束,作业人员撤离现场后,办理工作终结前,作业人员可进入工作现场整理施工机具
工作负责人持有工作票的作业终结即工作票的终结
工作许可人办理厂站工能票的作业终结前,应会同工作负责人赴作业现场,核实作业完成情况、工作票所列安全措施仍保持作业前的状态,有无存在而问题
工作票中,工作班成员(不包括工作负责人)栏填写正确的是:()
李XX、王XX、孙XX、吴XX等
张XX、李XX、王XX、孙XX、吴XX、刘XX
李XX、王XX、孙XX、吴XX、刘XX
李XX、王XX、孙XX、吴XX、高XX、
工作票中,“应拉开的隔离开关”有( )
1721、1722、1726
1721、1722、1902
1721、1726
1722、1726
以下那些属于工作票中的关键词( )
外单位工作票签发顺序的要求是 ( )
由高XX签发后由朱XX签发
由朱XX签发后由高XX签发
工作票接收后由朱XX签发
工作票接收后由高XX签发